秀米培训网

 找回密码
 注册

打印 上一主题 下一主题

永丰县八江防洪堤加固工程概算总投资为3000多万

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-1-9 18:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1月5日,永丰县收到江西省水利厅《关于永丰县八江防洪堤除险加固工程初步设计报告的批复》,经省水利厅组织专家审查,基本同意修改后的初步设计报告,核定工程概算总投资为3376.33万元。

  八江堤地处永丰县八江乡境内,位于乌江下游左岸,始建于上世纪70年代,经历年加高加固渐次成型,设计堤长9.56千米,尚有部分高地和溪流汇入处 未完建外,现实际堤长约8千米。圩内保护面积15.0平方公里,12个自然村,人口0.51万人,耕地1.34万亩。现状圩堤除形成有效防护圈外,还存在部分堤身土质差,防渗性能不足、部分堤基大汛时出现泡泉、凹岸岸坡淘刷等安全隐患,还有多次缺口险情,尤以2010年6月全流域大汛,致使全堤有两段溃决,灾情严重。工程已列为《江西省1~5万亩圩堤除险加固规划报告》的加固项目。为了保护圩内人民生命财产和公共设施安全,进行除险加固是非常必要。

  批复同意八江堤防防洪标准为10年一遇。排涝标准采用5年一遇3日暴雨3日排至作物耐淹深度。彭家10年一遇设计洪水位为61.52米,梅南坪上10年一遇设计洪水位为58.02米。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)的规定,工程等别为Ⅴ等,堤防的级别为5级,排水闸及电排站的级别为5级。保持原有堤线不变,新加堤段堤线后靠高地平顺布置。堤顶高程由设计洪水位加1.2米超高确定,堤顶控制宽度为4.0米,设置宽为3.5米泥结石路面。对凹岸迎流顶冲岸坡防护,枯水位以上采用干砌石厚0.3米,水下采用抛石,厚度0.4米,坡度由地表坡度确定。