燕子山矿5月19日停电事故的原因分析及防范措施

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-1-18 10:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

【摘要】:正 1 停电事故经过 2009 年 5 月 19 日 12 时 37 分 , 燕子山矿某矿停电事故 , 井下中央变电所 1# 进线开关跳闸 , 引起西区变电所 I 段、 15# 煤变电所 I 段停电。 3 时 27 分 , 在恢复送电过程中 , 西区变电所 I 段再次停电。经检查发现两次跳闸均由西区变电所 313# 开关去 94310 工作

【关键词】:燕子山矿 5 月 19 事故 主变压器 局部通风机 陈海军 开关跳闸 变电站 可靠性 矿井供电