箍筋验收如何判定是否偷工减料了呢?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-10-23 18:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向各位朋友请教一个问题:GB50204-2002第21页的表5.5.2中:绑扎箍筋、横向钢筋间距的允许偏差一项的检查办法,钢尺连续量三档,取最大值。
本人理解为:举个例子,设计给定值为100,连续量三档,读数分别为105、115、110,那么这个检查点的实测偏差值就为最大数15,符合规范的规定,是合格的。
也有人这样理解:还是针对这个检查点,连续量三档,累计值就为330,偏差值就为30,超出了规范的允许值,这个检查点不合格。
请各位帮帮忙,应该怎样理解这问题?多谢了!
一位网友引经据典回复道:
根据我所掌握的知识答复如下:
1、在此三个偏差值中求其最大者进行判断合格与否,举个例子,设计给定值为100,连续量三档,读数分别为105、115、11 0,那么这个检查点的实测偏差值就为最大数15,符合规范的规定,是合格的。
2、并不是求三档之间距之和( 还是针对这个检查点,连续量三档,累计值就为330,偏差值就为30,超出了规范的允许值,得出这个检查点不合格是没有任何道理的 ),而是分别求三档间距的偏差,取其中最大值对尺寸偏差合格与否进行判断.量测位置是随机的,但必须是连续的三档而非任意取三档 .
可以看一下(徐有邻 程志军著)第111页.有详细的解读.本丁观点:


3档330,没有什么。某梁30档3300的话,就是故意少放3道,箍筋就少放了10%。
这是检查规格数量必须满足设计要求,所以说,要看10档总尺寸有没有超过10S。如有,就要查看全长总道数。
仅仅看3档,就发现不了总数量是不是满足设计要求!
如果随机抽查3~5组10档总间距都超10S,就是刻意少放,偷工减料。