秀米培训网

 找回密码
 注册

打印 上一主题 下一主题

一级消防工程师《消防实务》基礎7

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-10-23 19:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    内容简介:建筑的总平面布置要满足城市规划和消防安全的要求。一是要根据建筑物的使用性建筑结构的安全是整个建筑的生命线,也是建筑防火的基础。建筑物的耐火等级是建筑材料中不少是可以燃烧的,特别是大多数天然高分子材料和合成高分子材料都如果建筑内空间面积过大,火灾时则燃烧面积大、蔓延扩展快,因此在建筑内实行防火分区的划分应根据建筑的使用性质、火灾危险性以及建筑的耐火等级、建筑内人身安全是消防安全的重中之重,以人为本的消防工作理念必须始终贯穿于整个消建筑安全疏散技术的重点是:安全出口、疏散出口以及安全疏散通道的数量、宽度烟气是导致建筑火灾人员伤亡的最主要原因,如何有效地控制火灾时烟气的流动,烟气控制的方法包括合理划分防烟分区和选择合适的防烟、排烟方式。划分防烟分生产、使用、储存易燃易爆物质的厂(库)房,当爆炸性混合物达到爆炸浓度时,为有利于建筑物内人员安全疏散与有组织排烟,而采取的技术措施。藉防烟分区,挡烟垂壁是指用不燃烧材料制成,从顶棚下垂不小于500mm的固定或活动的档大量资料表明,火灾现场人员伤亡的主要原因是烟害所致。发生火灾时首要任务是5.每个防烟分区的面积,对于高层民用建筑和其他建筑(含地下建筑和人防工程对于建筑物的各个部分,按其不同的用途,如厨房、卫生间、起居室、客房及办公在建筑物内按面积将其划分为若干个基准防烟分区,这些防烟分区在各个楼层,一在高层建筑中,底层部分和上层部分的用途往往不太相同,如高层旅馆建筑,底层防火墙是由不燃烧材料构成的,为减小或避免建筑、结构、设备遭受热辐射危害和3.防火墙应截断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构,且应高出燃烧体或难燃烧体的屋8.输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不应穿过(高层民用建筑为严禁穿过9.建筑物内的防火墙宜设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门、窗、



2014年一级消防工程师《消防实务》基础7

建筑防火的技術方法

  (一)总平面布置

  建筑的总平面布置要满足城市规劃和消防安全的要求。一是要根据建筑物的使用性质、生产经营规模、建筑高度、建筑体积及火灾危险性等,从周围环境、地势條件、主导风向等方面综合考慮,合理选择建筑物位置。二是要gen(根)据实际xu(需)要,合理划fen(分)生产区、储存区(包括露天存储区)、生產辅助设施区、行政办公和生活福利区等。 三是为防止火灾因传导热、对流热、辐射热影响而导zhi(致)火势向相邻建筑或同一建筑De(的)其他空间蔓延扩大,并为火灾扑救创造有利条件,在总平面布置中,应合理确ding(定)各类建(構)筑物、堆场、貯罐、电力设施及电力线路之间的防火安全距离。四是要根据各建筑物的使yong(用)性质、规模、火灾危险性,考虑扑救火灾時所必需的消防车通道、xiao(消)防水源和消防扑救面。

  (二)建筑结构防火

  建筑结构的安全是整个建筑的生命线,也是建筑防火的基础。建筑物的耐火等级是研究建筑防火措施、规定不同用途建筑物需采取相应防火措施的基本依ju(据)。在建筑防火設计中,正确选择和确定建筑的耐火等级,是防止建筑火灾发生和阻止火勢蔓延扩大的一项治本措施。常用的方法主要有:适当增加构件的截面积;对鋼筋混凝土构件增加保护层厚度;在构件表面涂覆防火涂料做耐火保护層;對钢梁、钢屋架及木结构做耐火吊頂和防火保护层包敷等等。

  (三)建筑材料防火

  建筑材料中不少是可以燃烧的,特别是大duo(多)数天然高分子材料和合成高分子材料都具有可燃性,而且这些建筑材料在燃烧后往往产生大量的yan(烟)雾和有毒气体,給火灾扑救和人员疏散造成严重威胁。为了预防火災的发生,或zu(阻)止、延缓火灾的发展,最大限度地减qing(轻)火灾危害,必须对可燃建筑材料的使用及其燃烧性能进行有效的控制。建筑材料防火就是根据国家的消防技术标准、规范,针对建筑的使用性质和不同部位,合理地选用建筑的防火材料,从而保护火灾中的受困人员免受或少受高温有毒煙气侵害,争取更多可用疏散时间的重要措施。建筑材料防火应当遵循的原则主要是:控制建筑材料中可燃物shu(数)量,受条件限制或装修特殊要求,必须使用可燃材料的,应當对材料进行阻燃处理;与电气线路或发热物体接触的材料應采用不燃材料或进行阻燃处理;楼梯間、管道井deng(等)竖向通道和供人员的走dao(道)nei(内)应当采用不燃材料。

  (四)防火分区分隔

  如果建筑内空间面积过大,火灾时则燃烧面积大、蔓延扩展快,因此在建筑内实行防火分區和防火分隔,可有效地控制火势的蔓延,既利于人员疏散和撲火救災,ye(也)能达到减少火災损失的目的。防火分区包括水平防火分区和竖向防火分区。水平防huo(火)分区是指在同一水平面内,利用防火隔墙、防火卷帘、防火门及防火水幕等分隔物,将建筑平面分为若干个防火分区、防huo(火)單元;竖向防火分区指上、下层分别用耐火的楼板等构件进行分隔,dui(对)建筑外部采用防火挑檐、设置窗槛(间)墙等技術手段,对建筑内部设置的敞開楼梯、自动扶梯、中庭以及管道井等采取防火分隔措施等。

  防火分区的劃分应根据建筑的使用性质、火灾危险性以及建筑的耐火等级、建筑內容纳人员和可燃物的数量、消防扑救能力和消防设施配置、人员疏散难易程度及建设投资等情况综合考虑。

  (五)安全疏散

  人身安全是消防安全的重中之重,以人为本的消防工作理念必须始终贯chuan(穿)于整个消防工作,从特定的角度上说,安全疏散是建筑防火最根本、最關键的技術,也是建筑消防安全的核心内容。

  建筑安全疏散技術的重点是:安全出口、疏散出口以及安全疏散通道的数量、寬度、位置和疏散距离。基本要求是:每個防火fen(分)区必须设有至少两个安全出口;疏散路线必须满足室内zui(最)远点到房门,房门到最近安全出口或楼梯间的行走距离限值;疏散方向应尽量为双向疏散,疏散出口應分散布置,减少袋形走道的设置;选用合适的疏散楼梯形式,楼梯间应为安全的区域,不受烟火的侵袭,楼梯间入口应设置可自行关闭的防火门保护;通向地下室的楼梯间不得与地上楼梯相连,如必须相连时应采用防火墙分隔,通过防火门出入;疏散宽度应保证不出現拥堵现象,并采取有效措施,在清晰的kong(空)间高度内为人员疏散提供引导。

  (六)防烟排烟

  烟气是导致建筑火灾人员傷亡的最主要原因,如何有效地控制火灾时烟气的流动,对保证人員安全疏散以及灭火救援行动的展开起着重要作用。huo(火)灾时,如能合理地排烟排热,对防止建筑物火灾的轰燃、保护建筑也是十分有效的一种技术措施。

  烟气控制的方法包括合理划分防烟分區和选择合适的防烟、排烟方式。划分防yan(烟)分区是为了在火灾初期阶段将烟气控制在一定范围内,以便有組织地将烟气排出室外,使人员疏散、避难空间的烟气层高度和烟气浓度处在安全允许值之内。防排烟系统可分为排烟系统和防烟系统。排烟系统是指采用機械排烟方式或自然通风方式,将烟qi(气)排至建筑外,控制建筑內的有烟区域保持一定能見度的系统。防煙系统是指采用机械加压送风方式或自然通風方式,防止烟氣進入疏散通道、防烟楼梯间及其前室或消防电梯前室的系统。防烟、排烟是烟气控制的两個方面,是一个有机的整体,在建筑防火设计中,应合理设计防烟、pai(排)烟系统。

  (七)建筑fang(防)爆和电氣防火

  生产、使用、储存易燃易爆物质的厂(库)房,当爆炸性混合物达到爆炸浓度时,遇到火yuan(yuan(源))就能爆炸。爆炸能够在瞬间释放出巨大的能量,产生高温高壓的气体,使周围空气强烈震荡,在离爆炸中心一定范围内,建筑或人会受到沖击波的ying(影)响而遇到破坏或造成伤害。因此,在进行建筑防huo(火)设计时,应根据爆炸規律与爆炸效应,对有爆炸可能的建筑提出相应的防止爆炸危险区域、合理设计防爆结构和泄爆面积、准确选用防爆设备。
一、防烟分区的概念

  为有利于建筑物内人员安全疏散与有组织排烟,而采取的技术措施。藉防烟分区,使 烟气集于设定空间,通过排烟设施将烟气排至室外。防烟分区范围是指以屋顶挡烟隔板、挡烟垂壁或从顶棚向下突出不小于500mm的梁为界,从地板到屋顶或吊顶之间的规定空间。

  屋顶挡烟隔板是指设在屋顶内,能对烟和热气的横向流动造成障礙的垂直分隔体。

  挡烟垂壁是指用不燃烧材料制成,从顶棚下垂不小于500mm的固定或活动的档烟设施。活动 挡烟垂壁系指火灾时yin(因)感温、感烟或其它控制设备的作用,自动下垂的挡烟垂壁。

  二、防烟分區的作用

  大量资料表明,火灾现場人员伤亡的主要原因是烟害所致。发生火灾时首要任务是把火场上产生的高温烟气控制在一定的区域 之内,并迅速排出室外。为此,在设定條件下必须划fen(分)防烟分区。设置防烟分區主要是保证在一定时间内,使 火场上产生的高温烟气不致随意擴散,并进而加以排 除,从而达Dao(到)有利人员安全疏散,控制火势蔓延和减小火 灾损失的目的。

  三、防烟分区的设置原则

  she(设)置防烟分区时,如果面积过大,会使 烟气波及Mian(面)积扩大,增加受灾面,不利安全 疏散和扑救;如面积过小,不仅影響使 用,还会提高工程造价。

  1.不设排烟设施的房间(包括地下室)和走道,不划分fang(防)烟分区;

  2.防烟分区不应跨越防火分区。

  3.對有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等,应单独划分防烟分區。

  4.防烟分区一般不跨越楼层,某些情况下,如1层面积过小,允许包kuo(括)1个以上的楼层,但以不超过3层为宜。

  5.每个防烟分區的面积,对于gao(高)层民用建筑和其他建筑(含地下建筑和人防工程),其建筑面积不宜大于500平方米;当顶棚(或顶板)高度在6m以上时,可不受此限。此外,需設排煙设施的走道、净高不超过 6mDe(的)房间应采用挡烟垂壁、隔墙Huo(或)从顶棚突出不小于0.5m的梁划分防烟分区,梁或垂壁至室內地面的高度不应小于1.8m。

  四、防烟分区的划分方法

  防烟分区一般根据建筑物的种类和要求不同,可按其用途、面积、樓层划分:

  (一)按用途划分
  對于建筑物的各个部分,按其不同的用途,如厨房、卫生间、起居室、客房及办公室等,来划分防烟分区bi(比)较合适,也较方便。国外常把高层建筑的各部分划分為居住或办公用房、疏散通道、楼梯、电梯及其前室、停车库等防yan(烟)fen(分)区。但按此种方法劃分防烟分區时,应注意对通風空调管道 、电气配管、给排水管道等穿墙和楼板處,应用不ran(燃)烧材料填塞密实。

  (二)按面积劃分
  在建筑物内按面积将其划分为若干個基準防烟分区,这些防烟分区在各个樓层,一般Xing(形)状相同、尺寸相同,用途相同。不同形状的用途的防煙分区,其面积也yi(宜)一致。每个楼层的防烟分区可采用同一套防排 烟设施。如所有防烟分区共用一套排烟设备时,排烟风机的容量应按最大防烟分区的面积计算。

  (三)按楼层划分
  在高层建筑中,底层部分和上层部分的用途往往不太相同,如高层旅馆建筑,底層布置餐厅、接待室、商店、会计室、多功能厅等,上层部分多为客房。火灾统计资料表明,底層发生火 灾的机会较多,火灾概率大,上部主体发生火灾的机会jiao(较)小。因此,应尽可能根据房间的不同用途沿垂直方向按楼层划分防烟分区。

防火墙

  防火墻是由不燃烧材料构成的,为减小或避免建筑、结构、设備遭受熱辐射危害和防止火灾蔓延,设置的竖向分隔体或zhi(直)接设置在建筑物基础上或钢筋混凝土框架上具有耐火性的墙。

  防火墙是防火分区的主要建筑构件。通常防火墙有內防火墙、外防huo(火)墙和室外独立墙几种类型。

  防火墙的耐火极限、燃shao(烧)性能、设置部位和构造应符合下lie(列)要求:  

  1.防火墙应为不燃烧体,其耐火极限目前《建规》的规定为 4h,《高规》的规定为3h。

  2.防火墙应直接砌筑在基础上或鋼筋混凝土框架上,当防火墙一侧的屋架、梁和楼板等因火灾影响而破坏时,不至使防火墙倒塌。
  
  3.防火墙应截 断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构,且应高出燃燒体或难燃烧体的wu(屋)面不小于500mm。fang(防)火墙应高出不燃烧体屋面不小于400mm。但当建筑物的屋盖为耐火极限不低于0.5h的不燃烧体时,高层建筑屋蓋为耐火极限bu(不)di(低)于1h的不燃烧体时,防火墙(包括纵向防火墙)可砌至屋面基层的底部,不必高出屋面。

  4.建筑物的外墙如为難燃燒体时,防火墙突出难燃燒体墻的外表面400mm。防火帶的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2m。

  5.防火墙距tian(天)窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为燃烧体時,应将防火墙加高,使之超过天窗结构400-500mm,以防止火势蔓延。

  6.防火墙内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时,其两侧的墙身截面厚度均不ying(ying(应))小于120mm。
  
  7.防火墙上不应开设门、窗、孔洞,如必须開设时,应采用甲级防火门、窗,并应neng(能)自关闭。

  8.输送可燃氣体和甲、乙、丙类液体的管道 不应穿过(高层民用建筑为严禁穿过)防火墻。其他管道不宜穿過防火墙,如必须穿过时,应采用不燃烧体将缝隙填塞密实。穿过防火墻处的管道保温材料,应采用不燃烧体材料。
  
  9.建筑物内的防火墙宜设在转角处。如设在转角附近,内轉角两侧上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m,当相邻一侧装有固定乙级防火 窗时,距离可不限。
  
  10.紧靠防火墙兩側的门、窗、洞 口之间最近邊缘的水平距离不应小于2m,如装有固定乙級防火窗时,可不受距离限制。



秀米网|联系方式|秀米培训网

GMT+8, 2024-4-25 10:02 , Processed in 0.171875 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表