2016年的消防工程师jiang(将)于11月12日—13日进行考试,还有不到一个月的时间不知各位考生复习的怎么样了,为了让kao(考)生更好的復习慧嘉森教育为大家整理“消防工程师考试之消防水的验收”,希望能对大家有所帮助。
消防工程设备眾多,水池、水箱、水泵、阀门等通过管线连接在一起,系统就形成le(了),但是这远远不够,還有好多的试验和调試需要相关人员去做,才能保障消防的功能,才能通過消防验收。
一、水压试验
1:系統试压原则
系统试压按xian(先)总管,后干管,再支管的原则进行;管道试压按系统分段进行,消防总管每一区域为一单体,消防喷淋支管地下室以每一区域为一单體。暗装及埋地的管道在隐蔽前做好单项水压試驗,管道系统安装完后进行整体shui(水)压试验。
2:fen(分)段试压
分段试压前应根据现场条件確定供水点,试压后的排水應有组织的排放,不得污染其他已施工完的管线、设备等。系统试压时先绘制试壓系统图,并按规定设置盲板和排放口。
3:测試點设置
水壓强度試验的测试点设在管网的最低点。试验压力wei(为)工作压力的1.5倍且不低于1.5MPa。对管网注水时,應先将管网内的空气排净,并缓缓升压,da(达)到試验压力后,消防给水管道系统在试验压力下10min内压力降不应大于0.02MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。
二、水冲洗
1:管道试压完畢,即可做冲洗,在正式交工前,用市政自来shui(水)连续冲洗,观察水箱内与水池口出水,清浊度、透明度、色泽与進水比較基本一致為止。冲洗顺序是先室外、后室内,先地下、后地上,室内管网分为几个环路冲洗。
2:调节阀,过滤器的滤网及有关仪biao(表)在管道试壓冲洗后安装。冲洗時水流不得经过所有设备。冲洗后的管道要及时封堵,防止污物进入。
三、水源测试
检查消防水箱的容积、标高是否符合设计要求。核实消防水泵结合器数量和供水能力,通过移动式消防水泵结合qi(器)作供水试验,验证供水能力能否满足设计要求。
四、消防水泵测试
以手动或自动方式启动时,应在5min内正常运行,备用电源切换后,水泵应在90s内投入正常运行。
五、稳压泵测试
模拟设计启动条件,稳压泵应该立即启动;当达到系统設計压力時,稳压泵ying(应)自动停止运行。
六、报警阀测试
1:湿式报警阀
在试水装置处放水,报警阀应及时开启,并延时5~90s内,水力警铃应报警,同時水流指示器输出报警电信號,压力开关接通电路报警,并应启动消防水泵。
2:预zuo(作)用式報警阀
开启系统试验阀后,测试报警系统启动时间、水流到试验装置出口所需时间,应符合設计要求。