秀米培训网

 找回密码
 注册

打印 上一主题 下一主题

锅炉大气污染物排放標准(GB13271-2014)学习总结

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-10-23 20:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    内容简介:前一段参加了一个本标准学习班,根据学习内容及个人理解,写了份总结,发给大新的标准提高了各项污染物排放控制要求,特别是燃煤锅炉不易做到达标,下面结如果煤炭的含硫量不能降低到1.5%以下,达标需要安装脱硫效率达到90%-我国燃煤中汞的含量在0.03-0.52μg/g,平均含量为0.20μg/氮氧化物对新建锅炉采用改进燃烧技术(如低氮燃烧技术)可以将NOx控制在2(一)锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。老标准只规定了燃气(三)各种锅炉烟囱高度如果达不到4.6.1、4.6.2的任何一项规定时,(四)不同时段建设的锅炉,若采用混合方式排放烟气,且选择的监控位置只能监(五)新标准规定:每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱(老标准:每个新建锅炉(一)锅炉使用企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》等规定,建立企业监(二)锅炉使用企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求,设计、建设、维(三)对锅炉排放废气的采样,应根据监测污染物的种类,在规定的污染物排放监(四)20t/h及以上蒸汽锅炉和14MW及以上热水锅炉应安装污染物排放自(七)污染物排放深度折算方法变化。老标准采用过量空气系数折算,新标准用含



前一段参加了一个本標准学習班,根据学习內容及个人理解,寫了份总结,发给大家,希望与大家共同讨论學習,在实际工作中遇Dao(到)的锅爐标准执行中出现的问题。

锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)学 习 zong(总) 结
一、新biao(标)准与老标准(GB13271-2001)比较有變化的方面
(1)新标准增加了燃煤锅炉氮氧化物和汞及其化合物的排放限值;
(2)规定了大气污染物特别排放限值;
(3)取消了按功能区和锅炉容量执行不同排放限值的规定;
(4)取消了燃煤锅炉烟尘初始排放浓度限值;
(5)提高了各項污染物排放控制要求。
二、新标准适用范围
新标准适用范围一览表
   
  分类   
≤65t/h
     
>65t/h
  
热水锅炉燃煤锅炉   

     

  
燃油锅爐   

     

  
燃氣鍋炉   

     

  
蒸汽锅炉燃煤锅炉   
层燃炉
     

     

  
   
抛煤机爐
     

     

  
   
mei(煤)粉爐
     

     
  
   
循环硫化床锅炉
     

     
  
   
……
     

     
  
燃油锅炉   

     
  
燃气锅炉   

     
  
   
热电联產锅炉
  燃煤锅爐   
层燃炉
     

     

  
   
抛煤机炉
     

     

  
   
煤Fen(粉)炉
     

     
  
   
循环liu(硫)hua(化)床锅炉
     

     
  
   
……
     

     
  
燃油锅炉   

     
  
燃气锅炉   

     
  

三、新标准实施方案
在用锅炉:
3 10t/h(7MW)以shang(上)锅炉2015年9月30日前执行GB 13271-2001;2015年10月1日起,執行表1限值
3 10t/h(7MW)及以下锅炉2016年6月30日前执行执行GB 13271-2001;2016年7月1日起,执行表1 。
新建锅炉:
3 自2014年7月1日起,执行表2。
特别排放限值(表3):
新建锅炉执行时间2014年7月1日。
3 现有锅炉过渡期后執行颗粒物的排放限值。
四、锅炉废氣各项控制因子达标技術分析
(一)燃煤锅炉达标技术分析
新的标准提高了各項污染物排放控制要求,特别是燃煤锅炉不易做到达标,下面结合锅炉废气各项污染控制因子排放标準,以及现行比较成熟的治理措施,进行达标分析。
燃煤锅炉达标技术分析一览表
   
污染物
  排放标准值治理措施
顆粒物80mg/m3干法除尘+湿法脱硫、电除尘
50mg/m3电除尘、袋除尘、电袋复合除尘
30mg/m3袋除尘、電袋复合除尘
二氧化硫400 mg/m3硫分<1.5%,并安装脱硫效率超过80%的烟气脱硫装置
300 mg/m3硫分<1.5%,并安装脫硫效率超过85%的烟气脱硫装置
200 mg/m3硫分<1.0%,并安装脱硫效率超过85%的烟气脫硫装zhi(置)
氮氧化物300 mg/m3
   
400 mg/m3400不上措施就能達标,采取低氮燃烧器就能达标。
200 mg/m3烟气再燃、混燃技术

如果煤炭的含硫量不能降低到1.5%以下,达标需要安装脱硫效率达到90%-95%的高效湿法脱硫装置,或改燃清洁能源,或使用循环流化床锅爐实施炉内喷钙技术加尾端湿法脱硫工艺。
(二)汞及其化合物治理措施
我国燃煤中汞的含量在0.03-0.52μg/g,平均含量为0.20μg/g,但区域和煤质jue(决)定了汞han(含)量的差异。当汞含量在0.52μg/g时,按69.7%进入煙气計算,每吨煤燃烧产生的烟气量在10000-12000立方米,按11000立方米计算,烟气中汞的含量低于0.035mg/m3。
2 烟气中的颗粒态汞易被静电除尘qi(器)和布袋除尘器等捕集,氧化态汞是水溶性的,在濕法烟气脱硫系统可被脱除,元素汞则难以脱除。
2 静态除尘器tuo(脱)汞:静電除尘器可以脱除49.61的颗粒汞,29.06的元素汞和20.43的氧化态汞,对总汞的脱除率仅为15-30%。
2 布袋除尘器脱汞:可以脱除99.5%以上颗粒汞,总汞的脱除率可达20-40%。
2 電袋复合除尘:总汞的tuo(脱)除效率可达30-50%。
2 湿法脱硫ji(技)术:总汞的脱除率10-30%;
2 干(半干)法脱硫工艺:总汞的脫除率20-40%
2 活性炭喷射脱除重金屬技术:总汞的脱除率90%
(三)燃油锅炉达标技术分析
燃油锅炉达标技术分析一览表
   
污染物
  控制技术
颗粒物通过燃燒过程进行控制,可满足标准要求。
二氧化硫需从源头上限制燃料油中的硫含量。
氮氧化wu(物)对新建锅炉采用改进燃烧技术(如低氮燃烧技术)可yi(以)将NOx控制在250mg/m3。对重点地区需优化设计才能将NOx控制在200 mg/m3。

(四)燃氣鍋炉达标技術分析
燃气锅炉达标技术分析一览表
   
污染物
  控制技术
颗粒物燃用天然氣一般能够达到。据调查,90%以上的锅炉能達到30 mg/m3,80%以上的锅炉能达到20 mg/m3。
氮氧化物经调查,氮氧化物排放浓度基本为50-200 mg/m3,其中新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度基本为50-150 mg/m3。

五、烟囱相关规定需注意
与老標准(GB13271-2001)比較重dian(点)要注意的内容:
(一)锅炉烟囱的具體高du(度)按批复的环境影响评价文件确定。老标准只規定了燃气、燃輕柴油、煤油锅炉煙囱高度按照环评要求确定。新的强调了无论燃料是什么都应该由环评wen(文)件确定。所以环评文件yao(要)论证烟囱高度的合理性。
(er(二))新建锅炉房的煙囱周围半径200m距离内you(有)建筑物时,其烟囪应高出最高建筑物3m以上。此条要求没有变化。要关注周边敏感建筑物情况。
(三)各种锅炉烟囱高度如果达不到4.6.1、4.6.2的任何一项规定時,其烟尘、SO2、NOx最高允许排放浓度,应按相应区域和时段排放标准的50%执行。新标准无这一条规定,所以验收时一定要注意,若锅炉高du(度)不达標,要整改,必须要求达到高度。
(四)不同时段建设的锅炉,若采用混合方式排放烟气,且选择的监控位置只能監测混合烟qi(气)中的大气污染物濃度,应执行各个时段限值中最严格的排放限值。新增jia(加)内容,要注意按照最严格的值执行。
(五)新标准规定:每个新建燃煤鍋炉房只能设一根烟囱(老标准:每个新建锅爐房只能设一根烟囪)。注意点是新标准允许燃油、燃qi(气)锅炉烟囱,宜单台炉配置,不受只设一根烟囱的限zhi(制)。
六、大气污染物監测要求
   新的标准监测要求更加详細,具体要求如下:
(一)锅炉使用企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》等规定,建立企业监测制度,制定监测方案,对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响kai(开)展自行监测,保存原始监测记录,并公布监测结果。增加了對锅炉使用企业开展监测的责任。
(二)锅炉使用企业應按照环境监测管理规定和技術规范的要求,设计、建she(设)、维护永jiu(久)性采样口、采样测试平台和pai(pai(排))污口标志。zeng(增)加了锅炉廢气排放口规范化要求。
(三)对锅炉排放废气的采样,应根据监測污染物的种类,在规定的污染物排放监控位置进行,有废气chu(处)理设施的,应在该设施后监测。排气筒中大气污染物的監测采样按GB 5468、GB/T 16157或HJ/T397规定执行。老标準也有此要qiu(求),但比老标准更加详细。
(四) 20t/h及以上蒸汽鍋炉和14MW及以上热水锅炉应安装污染物排放自动监控设备,与环保部门的监控中心联网,并保证设备正常運行,按有关法律和《污染源自动监控管理办法》的规定执行。增加了锅炉在线要求。
(五)对大气污染物的监测,应按照HJ/T 373的要求进行监测质量保证和质量控制。增加了大气污染物监测的質量控制要求。
(六)对大气污染物排放浓度的测定采用表5所列的方法标准。增jia(加)了测定方法要求,污染物监测更jia(加)规范。
(七)污染物排放深度折算方法变化。老标准采用过量空气系数折算,新标准用含氧量计算。根据《锅炉烟尘测试方法》(GB5468-91),过剩空qi(气)系数由测定烟气中的氧气百分含量通过公式计算而得,二者是简单的数學换算。使用含氧量省去計算环节,可直接监测获得;其次是与国際排放标准對接,与火电廠大气污染物排放标准对接。


秀米网|联系方式|秀米培训网

GMT+8, 2024-4-26 06:43 , Processed in 0.125000 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3