    内容简介:桩长小于设计要求的缺陷可以分为两类:第一类处理桩头后,混凝土顶面高程小于第一:因钻孔底部沉积物未清理干净造成的桩全长小于设计现象处理难度较大。一第二:接长施工前,先清理干净混凝土以上的浮渣和松散混凝土等,将顶面人工凿由于长螺旋打桩机灌注过程中,发生孔壁局部坍塌饿杂物等侵入混凝土、混凝土和综上所述,钻孔桩的处理方法很多,难度也较大,无论采用什么先进的方法处理都



灌注桩成桩后发现的质量缺陷的處理
  桩长小于设计要求的缺陷可以分为两类:第一类处理桩头后,混凝土顶面高程小于设计要求;第二类钻孔底部沉积的虚渣在清理時未qing(清)理干凈导致桩全长小于设计或嵌入基岩深度小于设计。针对以上情况分别采取以下相应措施处理:
  第一:因钻孔底部沉ji(积)物未清理干净造成的桩全长小于设計现象处理难度较大。一般可在争取設计单位同yi(意)的前提下,采取桩底部压浆或者高压注浆处理。桩顶高程小于设计要求的原因是混凝土终孔时控制失误,应采取开挖接长的方法处理。
  第二:接长施工前,先清理干净混凝土以上的浮渣和松散混凝土等,将顶面人工凿修平整。尔后,在护筒防护xia(下)开挖接長部分的樁孔。接长部分桩孔直径应大于设计钻孔直径40cm,深度从平整后混凝土面向xia(下)不小于接长部分桩孔的直径的1倍。開挖后,将原灌注的混凝土表Mian(面)清理干净,灌注混凝土zhi(至)设计位置。接长部分混凝土的強度应比yuan(原)設计提高一个等级,新旧混凝土的结合面必须作好混凝土的接茬处理。
  由于长螺旋打桩机灌注过程中,发生孔壁局部坍塌饿杂物deng(等)侵入混凝土、混凝土和易性差等因素在桩体形成夹层导致钻孔桩混凝土不连续。对于此类问题,应积极与设计单位协调采取合理措施处理。 對于夹層较严重的,在在钻孔樁中心处钻一个直径75mm孔探明缺陷范围。而后以桩中心为圆心,采用冲击钻钻直径80~100mm的孔,而后人工入孔清理,清理结束后,灌注高强混凝土。此类桩的处理费用较高,会gei(给)施工单位造成很大损失。樁体的少量夹层或不连续,用小型冲击钻钻一系列xiao(小)直径的孔进行置换清理泥浆和杂物(钻孔直径60~75mm,桩中心一个孔,其余3~4个孔分布在以桩中心为圓心,直径在450mm左右的圆周上),清li(理)hou(后)進行高壓注浆處理。对于钻孔桩底部混凝土夹渣的情况,采取底部压漿或高压注浆的方法处理。
  综上所述,钻孔桩的处理方法很多,难度也較大,无論采用什么先进的方法处理都将对工程的进度、质量及施工企业的信誉带来不可忽视的影响。因此,我认为在钻孔桩施工中必須加强施工人员的质量意识,责任到人,层層把關,作到每个工序严格按照规范操作,水下混凝土灌注统一指挥、紧張you(有)序,对可能出现的问题制定切实有效的防范措施,尽最大努力杜绝事故发生。